YLD743X直流式紧急关闭阀

主要技术参数:
本产品安装在生活小区消防用水与生活用水共管供水的系统中,当消防泵启动,进口管道的压力超过该阀的设定值时,阀门自动紧急关闭,以切断生活用水,保证消防用水;当消防结束,消防泵停止运行后,阀门自动打开,恢复生活供水。与传统消防独立供水相比,更能节约投资和运行成本。
直流式紧急关闭阀选型、设计要点:
在消防泵启动的情况下,紧急关闭阀能迅速关闭的先决条件是系统的压力升高,并超过设定值0.1Mpa;为此在进行系统设计时应准确选定生活水泵和消防泵的参数。
1、生活泵的选择:流量选定要考虑多只水箱同时供水时,为确保水箱供水流量正常,应选择Q-P曲线较平坦的泵;扬程选定要考虑单只水箱供水时,生活泵扬程要比紧急关闭阀的设定值低0.1Mpa以上,避免在小流量下生活泵扬程升高而使紧急关闭阀误关闭。2、消防泵选择:其流量的选定要考虑多只水箱同时供水时,扬程应超过设定值0.1Mpa以上,确保消防启动后,紧急关闭阀能迅速顺利关闭。
3、在系统设计时,紧急关闭阀应安装在生活给水段上,同时在该阀前配置过滤器、控制阀,阀后设置软接头和控制阀门,以便维护。
4、系统设计中,在消防支管上应设置倒流防止器,避免消防压力水回流污染至生活水或水箱。